13.工业建筑平面布置:
(1)办公室休息室:
①甲乙厂房不在内可贴邻;甲乙仓库不在内且不贴邻。
②甲乙厂房贴邻:3.OOh抗爆墙+一二级耐火等级+出口;丙厂房/丙丁仓库内:2+1+乙+出口。
(2)不下地:有粉尘爆炸危险的生产场所 、滤尘设备间+邮袋库、丝麻棉毛类物质库 +甲乙。
(3)中间仓库:甲乙类防火地(4.00h)+l.5+一昼夜+甲+靠外地 ;丙类防火墙(4.OOh)+1.5无一昼夜无靠外墙;丁戊类2+1+乙。
(4)变配电窒:
①不在内不贴邻。
②10kv及下甲乙类专用可贴邻+无开口的防火墙或抗爆墙一面贴邻;与乙类厂房贴邻的防火墙上的开口 应为甲级防火窗。
(5)中间储罐:3+l.5+甲+5m³+单独房间(对比设备用房内的储油间:3+甲+1m³ ) .
(6)其他:员工宿舍严禁设在厂房 、仓库内。

14.住宅平面布置:
①住宅与非住宅:耐火极限不低于2.OOh,且无开口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。
②商业服务网点之间:2.OOh无门商洞口防火隔墙;每个独立单元中建筑面积大于200㎡的任一楼层均应设置至少2个疏散出口。