17.厂房防火分区:
①数据:甲4332/乙54432015/丙不6384232/丁钩4214/戊钩63155;地下:丙500/丁戊1000。
②增加:一二级单多层纺织厂房(除麻纺厂房),防火分区面积增加0.5倍;一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房,每个防火分区的最大允许建筑面积增加1.5倍。
③特殊分隔:厂房内的原棉开包、消花车间与内其他部位之间采用2.50h的防火隔墙+甲级防火门、窗;一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房的制丝、储丝及卷接包车间之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.OOh的楼板进行分隔。

18.仓库防火分区:
①数据:甲乙6255325753,丙1741512174,丁31512157,戊不215177;地下:丙1项150/丙2项300/丁500/戊1000。
②分隔开口:仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,不能用其他分隔方式替代;甲乙类仓库防火墙不应开设门、窗、洞口,丙丁戊类仓库开口部位的宽度一般控制在不大于6.0m,高度最好控制在4.0m 以下。
③地下:地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。

19. 民用防火分区:
①一般15251265:营业厅10000、4000、2000(条件:自灭系统+自动报警系统+一二级/地下一级+装修不燃难燃)。
②建筑内游泳池 、消防水池等的水面 、冰面或雪面面积 ,射击场的靶道面积,污水沉降池面积,开敞式外走廊或阳台面积可不计入防火分区面积 。