26.防火阀:
(1)温度:通风、空调管道内烟气温度达到70℃;公共建筑内厨房的排油烟管道设置公称动作温度为150℃的防火阀;排烟防火间280℃时自动关闭;隧道内的排烟风机等辅助设备,应能承受设计的隧道火灾烟气排放温度,并应能在250℃下连续正常运行不小于1.00h。
(2)设置:
①防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。
②阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm。
③防火阔的温度熔断器或者与火灾探测器等联动自动关闭装置一经动作,防火阀能够自动关闭,且标准状态下防火阀漏烟量不大于700m³/ (m²*h)和保持耐火克整性等耐火时间不得小于1.50h。

27.甲级防火门:
①设置在防火墙上的门。
②疏散走道在防火分区处设置的门。
③电梯间、疏散楼梯间与汽车库连通的门。
④设置在耐火极限要求不低于3.00h的防火隔墙上的门。
⑤室内开向避难走道前室的门。
⑥避难间的疏散门。
⑦多层乙类仓库和地下、半地下及多、高层丙类仓库中从库房通向疏散走道或疏散楼梯间的门。
【反向记忆:非单乙丙仓】乙级防火门(高度大于100m应为甲级防火门):
①甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门。
②防烟楼梯间及其前室的门。
③消防电梯前室或合用前室的门。
④前室开向避难走道的门。
⑤地下、半地下及多、高层丁类仓库中从库房通向疏散走道或疏散楼梯的门。
⑥歌舞娱乐放映游艺场所中的房间疏散门。
⑦从室内通向室外疏散楼梯的疏散门。
⑧设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门。