32.有顶棚的步行街:
耐火等级不低于二级:长度不大于300m;每间商铺的建筑面积不大于300㎡;两侧建筑相对面的防火间距不小于9m;设置回廊或挑檐时出挑宽度不应小于1.2m;首层步行距离≤60m,二层及以上各层直线距离≤37.5m;设回廊和连接天桥,应保证上部各层开口面积不应小于步行街地面面积的37%;顶棚材料采用不燃难燃材料耐火极限不应低于1.00h;顶棚下檐距地面的高度≥6.0m;顶棚自然排烟口的有效面积不应小于步行街地面面积的25%;每隔30m设DN65mm消火栓,并配消防软管卷盘或消防水龙。

33. 疏散参数:
(1)人员密度:
①办公:普通工作室6/研究工作室7/手工绘图室6/有会议桌2.0/无会议桌 1.0。
②商店:地下2层0.56/地下l层0.6/地上2层 0.43-0.60/地上3层0.39-0.54/地上≥4层0.30-0.42; (面积3000取下限)(减价灯30%)。
③ 录像厅1.0/其他歌舞0.5。
④展览厅0.75。
⑤旅馆:一级至三级旅馆建筑的中餐厅、自助餐厅 l.0-1.2㎡/人;四级和五级旅馆建筑的中餐厅、自助餐厅1.5-2.0㎡/人;宴会厅、多功能厅 l.5-2.0m²/人;特色餐厅、外国餐厅、包房2.0-2. 5㎡/人;会议室1.2-1.8㎡/人。
⑥餐饮:食堂/快餐店1.0;餐馆1.3;饮品店1.5。
(2)疏散宽度:
厂房:
①百人宽度指标:1-2 层0.6/3层0.8/4层1.0。
②最小净宽度值 :疏散门0.8/疏散走道1.1/疏散楼梯1.1/首层外门1.1.
公建:
①百人宽度指标:1-2层0.65/0.75/1.00;3层0.75/1.00;4层1.00/1.25;地下人密和歌舞娱乐l.00。
②最小净宽度值:住宅0.8/1.1;多层公建0.8/1.1;高层医疗l.3/1.4/1.5;高层其他l.2/1.3/1.4。
③净宽度大于4.0m的疏散楼梯、室内疏散台阶或坡道,应设直扶手栏杆分隔为宽度均不大于2.0m的区段。
④观众厅内疏散走边的净宽度应按每100人不小于0.60m计算,且不应小于1.00m;边走道的净宽度不宜小于0.80m。
(3)疏散距离:
厂房:甲3025/乙755030/丙86464/地下3456;厂房无自喷增加25%等调整;
民用:一二级:高病24/12;老幼25/20;歌舞25/9;高层医教展旅30/15;单多层医疗35/20;单多层教学35/22;其他单多层40/22;其他高层40/20;全部设自喷x1.25;敞开式外廊-5m;敞开楼梯间-5m-2m。