36.净高度:
疏散通道、疏散走道 、疏散出口的净商度均不同小于2.1m。

37. 楼梯间要求:
(1)一般要求:
①门窗洞口最近边缘之间水平距离≥1.0m.
②楼梯间及其前室不应设卷帘。
③地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,应在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔;在楼梯的各楼层入口处均应设置明显的标识。
④除通向避难层的疏散楼梯外,疏散楼梯(间)在各层的平面位置不应改变或应能使人员的疏散路线保持连续。
(2)封闭:甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门;其他建筑可采用双向弹簧门。【 口诀:高密甲乙丙】
(3)防烟:前室使用面积 :公建、厂房(仓库)≥6.0㎡;住宅≥4.5㎡;与消防电梯合用:公建、厂房(仓库)≥10.0㎡;住宅≥6.0㎡。
(4)剪刀:公建:楼梯间为防烟楼梯间;≥1.00h防火隔墙;前室分别设;住宅:前室共用≥6.0㎡;共用前室与消防电梯前室合用≥12.0㎡。
(5)室外楼梯:
门:
①乙级防火门(超高层甲门),向外开启平开门。
②疏散门不应正对梯段。
平台和梯段:
①除≤3层可采用难燃性材料或木结构外,梯段和平台均应采用不燃材料制作。
②平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。
高度、宽度和角度:
①栏杆扶手的高度不应小于1.10m。
②楼梯的净宽度不应小于0.80m。
③倾斜角度不应大于45°。
洞口:除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。
(6)旋转梯:踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于10°且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。
(7)室外消防梯:高度大于10m的三级耐火等级建筑应设置通至屋顶的室外消防梯(爬梯)。室外消防梯不应面对老虎窗,宽度不应小子0.6m,且宜从离地面3.0m高处设置。