51.风管:
排除有燃烧必爆炸危险性物质的风管,不应穿过防火墙,或爆炸危险性房间、人员聚集的房间、可燃物较多的房间的隔梢。

52.通风空调防爆泄压:
净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,建筑外墙与所属厂房的防火间距不应小于1Om。具备连续清灰功能,或具有定期消灰功能且风量不大于15000立方米/h、集尘斗的储尘量小于60kg的干式除尘器和过滤器,可布置在厂房内的单独房间内,但应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼饭与其他部位分隔。

53.排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,要求:
①应采取静电导除等静电防护措施。
②排风设备不应设置在地下或半地下。
③排风管道应具有不易积聚静电的性能,所排除的空气应直接通向室外安全地点。

54. 电加热器:
电加热器前后各0.8m范围内的风管和穿过有高温、火源等容易起火房间的风管,均应采用不燃材料。