【考点11】管道安装 ①管道安装一般应按先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装。对于不同材质的管道应先安 装钢质管道,后安装塑料管道。 ②当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装和主体结构沉降结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。 ③管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应在结构缝两侧采取柔性连接,在通过结构缝处做成方形 补偿器或设置伸缩节。 ④冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。 ⑤室内热水、供暖管道应尽量利用自然补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器,补偿器形式、规格、位置 应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。 ⑥供暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定,其坡向应利于管道的排气和泄水。 供暖管道类型 | 坡度要求 | 汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道 | | 汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道 | | | |
⑦排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m 。明敷排水塑 料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 ⑧排水通气管不得与风道或烟道连接。 通气管应高出屋面300mm ,且必须大于最大积雪厚度; 在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧; 在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m ,并应根据防雷要求设置防雷装置。 ⑨通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下翻时,应采用45 °三通和45 °弯头连接,并应在垂直管段顶部 设置清扫口。通向室外排水检査井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90 ° 的水流转 角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。 ⑩生活饮用水水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管、溢流管,不得与污水管道直接连接,并应 留出不小于100mm的隔断空间。
【考点12】配电柜体安装 ①开关柜、配电柜的基础型钢安装应平直。配电柜相互间或与基础型钢间应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。 ②配电柜安装垂直度允许偏差为1.5‰ ,相互间接缝不应大于2mm ,相邻两柜允许偏差不应大于1mm。
|