找回密码
 立即注册
经济师职称 会计师职称 企业人力资源管理师 劳动关系协调师 公共营养师 健康管理师 心理咨询师 家庭教育指导 人工智能技术系列
社会工作师 教师资格证 人社部能建中心证书 中医理疗 体重管理技术 体态管理顾问 医疗陪诊顾问 其它职业证书 税务师 工程类资格
搜索

[机电工程管理实务] 二级建造师《机电工程施工管理》考点解析(13-14)

[复制链接]
发表于 6-20 14:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
【考点13】接地体的施工要求
(1)人工接地体(极)的施工技术要求
①垂直埋设的金属接地体一般采用镀锌角钢、镀锌钢管、镀锌圆钢等。垂直接地体的长度一般为2.5m 。埋 设后接地体的顶部距地面不小于0.6m,为减小相邻接地体的屏蔽效应,接地体的水平间距应不小于5m。接地体施 工完成后应填土夯实, 以减少接地电阻。
(2) 自然接地体的施工技术要求
①利用建筑底板钢筋做水平接地体
②利用工程桩钢筋做垂直接地体
③接地体要有足够的机械强度。在接地体施工结束后,应及时测量接地电阻。电气设备独立接地体的接地电 阻应小于4Ω , 共用接地体的接地电阻应小于1Ω。

【考点14】风管系统的安装要点
①风管安装前检查。例如,切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割 ;支、 吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。
②风管的组对、连接长度应根据施工现场的情况和吊装设备进行确定。风管连接采用的密封材料应满足系统 功能的技术条件。
③风管安装就位的程序通常为先上层后下层,先主干管后支管,先立管后水平管。
④风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时采取的措施。应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管, 风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。穿墙套管与墙体  两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面30mm。
风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管,风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管,风管与 套管之间应采用柔性防水材料填充密实。
⑤风管内严禁其他管线穿越。
⑥输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置;输送含有 易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。室外风管系统的拉索等固定件严禁 与避雷针或避雷网连接。
⑦风阀安装方向应正确、便于操作,启闭灵活。边长(直径)大于或等于630mm的防火阀或边长(直径)大 于1250mm的弯头和三通应设置独立的支吊架。
⑧消声器、静压箱安装时,应单独设置支吊架,固定牢固。

新东方培训,以责任为先!
回复

使用道具 举报

网站导航|手机版|湖南新东方官网(湖南新东方培训中心) ( 湘ICP备10204751号-9 )


咨询热线:0731-84165117   微信公众号:xdfpx123
学校地址:长沙市韶山北路216号维一星城国际20层2016室
监督投诉:18707496700(彭校长)  反馈邮箱:xdfpx@vip.163.com

GMT+8, 11-19 03:13 , Processed in 0.026210 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表