【考点17】压力试验
压力试验是为了检验管道强度和严密性的试验。压力试验在管道安装完毕、热处理和无损检测合格后进行。 应符合下列规定:
①压力试验应以液体为试验介质,当管道的设计压力≤0.6MPa时,可采用气体为试验介质,但应采取有效 安全措施。
②脆性材料严禁使用气体进行试验,压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。
③进行压力试验时,划定禁区,无关人员不得进入。
④试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。
⑤试验结朿后及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。
⑥压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件。当在管道上进行修补增添物件时,应重新进行压力试 验。经设计或建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小修和增添物件,可不重新进行压力试验。

【考点18】泄漏性试验
泄漏性试验是以气体为试验介质在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道 系统中泄漏点的试验。
①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
②泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
③泄漏性试验压力为设计压力。
④泄漏性试验可结合试车一并进行。
⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂等方法,巡回检查 阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏。
⑥经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。