41.电气防火:
①36V以下和220V以上的电源插座应有明显区别,低压插头应无法插入较高电压的插座内 。
②卤钨灯和额定功率≥JOOW白炽灯泡的吸顶灯/槽灯/嵌入式灯,引入线应采用瓷管、矿棉等作隔热保护。
③额定功率注60W的白炽灯/卤钨灯/高压纳灯等不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。
④可燃材料仓库内宣使用低温灯具并对灯具发热部件采取隔热等措施,不应使用高温灯具。
⑤配电箱及开关应设在仓库外。
⑥每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜过超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A ;36V以下照明供电变压器严禁使用自耦变压器。
⑦舞台暗装彩灯泡,舞池脚灯彩灯灯泡,其功率均宜在40W以下,最大不应超过60W。
⑧明装吸顶灯具采用木制底台时 ,应在灯具与底台中间铺垫石板或石棉布 。附带镇流器的各式荧光吸顶灯,应在灯具与可燃材料之间加垫瓷夹扳隔热,禁止直接安装在可燃吊顶上。

42.电气防爆:
①绝缘导线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的l.25倍;保护电器可靠动作的电流小于 或等于1.45倍熔断器熔体额定电流。
②在爆炸性环境内采用配线钢管与防爆分钱盒等连接时,钢管螺纹旋合不应少于5扣。
③架空电力线路不得跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的 1.5倍。
④电气线路在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区、20区、21区内不应有中间接头。
⑤当电缆或导线的终端连接时,电缆内部的导线如果为绞线,其终端应采用定型端子或接线鼻子进行连接。