79.消防电梯要求:
(1)轿厢:A级装修/尺寸2x1.5m/载重≥800kg;电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于IPX5;电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。
(2)井道:电梯井和机房应采用耐火极限不低2.00h且无开口的防火隔墙分隔/首层至顶层时间≤60s/应能在所服务区域每层停靠/排水井≥2m³/排水泵≥10L/S;主备电源最末一级切换。
(3)前室:使用面积≥6.0㎡/短边≥2.4m/2+乙门(兼作消防电梯的货梯前室无法设置防火门的开口可采用 防火卷帘分隔)/首层专用按钮;首层直通或经过长度≤30m通道至室外;仓库连廊、冷库穿堂和简仓工作塔可以不设前室。

80.城市消防站:
①普通消防站(一级站、二级站、小型站)、特勤消防站和战勤保障消防站三类。
②辅区面积74215。
③后退红线15,公建出口/加油加气50,甲乙危险200(设在常年主导风向的上风或侧风处)。
④消防车:特勤站/战勤保障站8-11辆;一级站5-7辆;二级站2-4辆;小型站2辆;执勤人员按各站所配车辆平均每车6人计算。
⑤火警分为一二三四五级,一级最低五级最高。分别用绿/蓝/黄/橙/红表示;应急救援划分为一二三四级,一级最低四级最高。分别用蓝/黄/橙/红表示。
⑥城市消防站开展防火工作:开展消防安全检查、消防安全宣传教育 、协助开展火灾调查。