11.预应力张拉施工【预测案例】 (1)基本规定 ①采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值之差应控制在 6%以内。 ②张拉时,应先调整到初应力,该初应力宜为张拉控制应力 10%-15%,伸长值应从初应力时开始量测。 ③张拉设备的校准期限不得超过半年,且不得超过 200 次张拉作业。张拉设备应配套校准,配套使用。 ④预应力筋穿束宜用卷扬机整束牵引,应依据具体情况采用先穿法或后穿法。 ⑤张拉施工质量控制应做到“六不张拉 ”,即:没有预应力筋出厂材料合格证,预应力筋规格不符合设计要求, 配套件不符合设计要求,张拉前交底不清,准备工作不充分、安全设施未做好,混凝土强度达不到设计要求,不张拉。 (2)后张法预应力施工 项目 | 内容 | | ①管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。当钢筋和预应力管道或其他主要构件在空间位 |
| 置上发生干扰时,可适当调整钢筋的位置。 ②管道应留压浆孔与溢浆孔;曲线孔道的波峰部位应留排气孔;在最低部位宜留排水孔 | | | 混凝土强度不得低于强度设计值的75%,且应将限制位移的模板拆除后,方可进行张拉 | | ①曲线或长度≥25m 的直线预应力筋,宜在两端张拉。 ②长度<25m 的直线预应力筋,可在一端张拉 | | ①张拉过程中,预应力筋不得断丝、断筋或滑丝 ②分批、分阶段对称张拉。宜先中间,后上、下或两侧。 | | | 对抽芯成型的混凝土孔道宜采用水冲洗后灌浆;对预埋管成型的孔道不得用水冲洗孔道,可采 用压缩空气清孔 | | 压浆过程中及压浆后 48h 内,结构混凝土的温度不得低于5℃ , 否则应采取保温措施。白天气温 高于35℃时,压浆宜在夜间进行 |
12.水下混凝土灌注【预测案例】 项目 | 内容 | | | | | | 导管不得漏水,使用前应试拼(接头抗拉)、试压(水密承压),试压的压力宜为孔底静水压力的 1.5 倍 | | | 开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为 300-500mm | | | | | | |
|