【考点 15】隧道开挖 【老师提醒:选择题或案例题,选择30%,案例70%】 1.隧道开挖方法 应根据地质条件、隧道开挖断面和围岩稳定情况选择开挖方法。不同围岩条件和开挖断面适宜的开挖方法见下表: 2.台阶法施工应符合下列规定: (1)台阶数量可采用二台阶或者三台阶,不宜大于三个台阶。 (2)上台阶开挖每循环进尺,Ⅲ级围岩宜不大于 3m,IV 级围岩宜不大于 2 榀钢架间距;V 级围岩宜不大于 1 榀钢架间距。IV、 V 级围岩下台阶每循环进尺宜不大于 2 榀钢架间距。 (3)下台阶左、右侧开挖宜前后错开 3 〜5m ,同一榀钢架两侧不得同时悬空。 (4)下台阶应在上台阶喷射混凝土强度达到设计强度的 70%以后开挖。 3.环形开挖留核心土法施工应符合下列规定: (1)环形开挖每循环进尺,V 级围岩宜不大于 1 榀钢架间距,IV 级围岩宜不大于 2 榀钢架间距。中下台阶每循环进尺,不得 大于 2 榀钢架间距。核心土面积宜不小于断面面积的 50%。 (2)拱部超前支护完成后,方可开挖上台阶环形导坑;留核心土长度宜为 3 〜5m ,宽度宜为隧道开挖宽度的 1/3〜 1/2。 (3)核心土与下台阶开挖应在上台阶支护完成且喷射混凝土强度达到设计强度的 70%后进行。下台阶左、右侧开挖应错开 3 〜5m ,同一榀钢架两侧不得同时悬空。 4.超欠挖控制 (1)隧道开挖轮廓应根据设计开挖轮廓和围岩变形量确定,对于双车道隧道规定预留变形量可根据设计预测值或下表选择初 始值,并根据监控量测信息调整。 (2)当岩层完整、岩石抗压强度大于 30MPa 并确认不影响衬砌结构稳定和强度时,每 1 ㎡内欠挖面积不宜大于 0.1 ㎡ ,欠挖 隆起量不得大于 50mm。 (3)超挖应回填密实。超挖回填应符合下列规定: ①沿设计轮廓线的均匀超挖,有钢架时,可采用喷射混凝土回填,或增大钢架支护断面尺寸,使钢架贴近开挖轮廓,在施工二 次衬砌时,以二次衬砌混凝土回填;无钢架时,可在施工二次衬砌时,以二次衬砌混凝土回填。
【考点 16】隧道支护与衬砌 【老师提醒:选择题或案例题,选择60%,案例40%】 1.喷射混凝土作业应符合下列规定: (1)喷射混凝土作业应按初喷和复喷混凝土分别进行,复喷混凝土可分层多次施作。 (2)喷射混凝土应分段、分片、分层由下而上顺序进行,拱部喷射混凝土应对称作业。 (3)初喷混凝土厚度宜控制在20~50mm ,岩面有较大凹洼时,可结合初喷找平。 (4)后一层喷射混凝土应在前一层喷射混凝土终凝后进行。 (5)未掺入速凝剂的混合料存放时间不宜大于 2h。 (6)根据喷射混凝土设计厚度、喷射部位和钢架、钢筋网设置情况,复喷可采用一次作业或分层作业。拱顶每次复喷不宜大 于 100mm 。边墙每次复喷厚度不宜大于 150mm 。复喷最小厚度不宜小于 50mm。 2.模筑混凝土衬砌 1)全断面衬砌模板台车应符合下列规定: (1)模板应留振捣窗,振捣窗纵向间距不应大于 2.5m ,与端头模板距离不应大于 1.8m,横向间距不应大于 2.0m,振捣窗不 宜小于 450mm×450mm。 (2)采用模板台车浇筑的混凝土,一次浇筑长度宜为 6.0~12.0m。 |